1. 高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。
3. 更换的操作步骤如下。
3.1. 先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。
3.2. 取下高效过滤器,安装新的过滤器。
3.3. 将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。
3.4. 装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。
3.5.更换后,做好记录。
欢迎关注发酵人自己的微信号: comefajiaoren
回复

使用道具 举报

50

主题

84

回帖

446

积分

准☆☆☆☆

积分
446
QQ
发表于 2009-4-18 18:53:44 | 显示全部楼层
请教楼主,我们换了高效之后,检测尘埃粒子,粒径>5微米的为0,而>0.5的却上万,出现这种情况是不是高效的技术指标达不到要求,不能过滤粒径0.5微米的粒子啊?
万里长江,淘不尽,壮怀秋色! 我与君,尽经天纬地,各领风骚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20

主题

242

回帖

382

积分

准☆☆☆☆

积分
382

社区居民终身成就奖

发表于 2009-4-20 13:44:38 | 显示全部楼层
学习 ,根本不明白什么意思。好象是指实验室的过滤器?
我思故我在
回复 支持 反对

使用道具 举报

2676

主题

5878

回帖

1万

积分

超级版主

将我的知识与大家分享

Rank: 8Rank: 8

积分
12363

社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖

QQ
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:27:32 | 显示全部楼层
高效的指标应该有,建议1楼查查.这是洁净室的规程.
欢迎关注发酵人自己的微信号: comefajiaoren
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

84

回帖

446

积分

准☆☆☆☆

积分
446
QQ
发表于 2009-4-20 18:57:41 | 显示全部楼层
是洁净区的空调系统。
万里长江,淘不尽,壮怀秋色! 我与君,尽经天纬地,各领风骚!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

回帖

2

积分

新会员

积分
2
发表于 2009-5-28 23:36:47 | 显示全部楼层
“每年更换一次,每月检漏一次,”是不是有点太频啦?