我们现在的蒸汽供应是自己烧锅炉,在车间基本没有用汽的情况下
然而经300m管道压力既然损失了0.3MPa,从0.7MPa降至0.4MPa,两个车间的压降竟然有0.2,也就是说从0.4MPa降至0.2MPa,蒸汽管道的低端和末端也没有冷凝水,不知道什么原因
管道也够粗(400左右)(现在天气2-5℃)
回复

使用道具 举报

2676

主题

5878

回帖

1万

积分

超级版主

将我的知识与大家分享

Rank: 8Rank: 8

积分
12363

社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖优秀斑竹奖宣传大使奖

QQ
发表于 2009-11-11 21:18:10 | 显示全部楼层
天气这么冷怎么会没有冷凝水呢, 是不是有漏点没有发现
欢迎关注发酵人自己的微信号: comefajiaoren
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

31

回帖

80

积分

★★

积分
80
 楼主| 发表于 2009-11-16 15:47:38 | 显示全部楼层
楼上说的很对,发现 了漏点(很大)
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

88

回帖

253

积分

★★★

积分
253
发表于 2009-11-21 20:19:07 | 显示全部楼层
除管道的损坏外楼主应注意以下方面:

1、管道当中的弯头会使管道阻力很大;
2、阀门会消耗掉很大的压力;
回复 支持 反对

使用道具 举报

37

主题

392

回帖

91

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
91

终身成就奖

QQ
发表于 2009-12-7 23:09:58 | 显示全部楼层
蒸汽管道的保温层也要做好,否则极易引起由于冷凝水多而出现压力降低的情况。尤其楼主那里温度比较低。
回复 支持 反对

使用道具 举报

111

主题

656

回帖

664

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
664

社区居民

QQ
发表于 2009-12-13 10:09:36 | 显示全部楼层
我想问楼主,当你锅炉压力升至0.7MPa时,在没有用汽的情况下,压力能维持多长时间。