变送器显示值和控制室显示不一致
变送器到控制室显示单元可以理解成由3部分组成,变送器、电缆、DCS系统。这三个单元都有可能导致这种现象。
检查仪表输出设定范围是否和DCS一致,如果不正常断开变送器和DCS,使用校正过的万用表(电流档)直接测量仪表输出端子,测得的mA值是否和计算的mA值一致:
一致,可能是传输电缆或控制系统方面问题(非变送器问题先不讨论)
不一致,仪表输出有偏差,可以参照说明书校准模拟输出
用上手机版fajiaoren,随时刷技术贴咯~
回复

使用道具 举报

208

主题

292

回帖

706

积分

★★★★

无为走一生

积分
706

社区居民忠实会员终身成就奖

发表于 2013-8-20 18:13:27 | 显示全部楼层
很详细,有用,收藏了。