发酵人社区,发酵技术论坛,发酵产品,发酵工艺,发酵服务

 找回密码
 立即注册

微信扫一扫,快捷登录!

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2813|回复: 1

我的也是自控的

[复制链接]

360

主题

934

回帖

1505

积分

★★★★

积分
1505
QQ
发表于 2006-12-4 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理厂SBR法工艺自动化管理系统


  
  1 前言

  污水厂的管理目前大都停留在经验决策阶段,因此污水处理质量极大程度上受管理人员素质的制约。随着污水处理水质要求的日趋严格,污水处理工艺过程更趋复杂,控制要求越来越高,管理水平将是污水处理事业进一步发展的障碍之一。近年来从国外引进设备的污水厂基本上都采用计算机管理,一般都取得了较好的效果。本文就污水处理厂SBR法工艺自动化作些探讨。

   1.1微机自动化管理系统的设计
  目前国际上普遍采用的自动化管理系统一般都采用这一模式:
  人←→计算机←→PLC←→现场设备

    PLC是这一模式中的关键设备,PLC中事先已输入工艺运行的程序,PLC可以根据工艺参数按运行模式自动监控、运行设备。计算机在这一模式中起三个作用:①实时显示运行工况。②实时向PLC传送调整设备运行状态的指令。③建立数据库,储存记录运行中各参数、指标等资料。人可以通过计算机随时改变工艺运行的模式。PLC根据工艺运行的模式自动调整设备的运行,并对工况运行的数据库加以整理保存。

    1.2微机自动化控制系统的特点

    1.2.1将分散在工艺流程上各控制点的监测数据经处理后作为PLC控制的依据。

    1.2.2将监测的数据作为计算机选择运行模式的依据,实现PLC对各设备有效的、自动的控制。

    1.2.3计算机实现对全厂运行情况有序的、集中的管理,保证操作人员对整个系统的监控。



  2 SBR法工艺流程

  SBR工艺是一种间歇(批式)处理污水的工艺技术,它采用单个反应池通过时间序列来完成进水、反应、沉淀、排水、闲置等功能。

    在SBR池进水阶段,利用污水进水中所含有机碳源,将上一批反应排水后残留在池内污 水中的硝酸盐氮予以还原,经过一段时间后,开始曝气,在含碳有机物被氧化的同时,先后进行氧化和硝化反应,曝气结束后进行沉淀,然后将上部澄清液排出,并保留部分处理后污水供下一 周期反硝化反应。

    对于SBR污水处理工艺,管理控制可分为两个层次,它与连续流不同,处理操作需要开、关反应池进水阀门,在预定的进水时间内,根据反应池的充满程序,确定启、停鼓风机、滗水器等一系列操作,这些均需PLC来控制。另外,由于季节变化污水量少、水质浓度的变化,处理效 果需要通过调整周期内时间配置来调节。如出水氨氮过高,则需延长曝气时间,出水NOX-N过高则需增加反硝化时间等,一般可以在PLC内预先设置几套周期配置模式,以便根据实际水量 、水质、水温等因素,在一段时间内选用一种周期模式,或昼夜用不同的周期模式。此外,PLC内还具有意外情况下的处理对策,如突然停电一段时间后,应以何种措施过渡恢复等,这些均是SBR法有别于连续流工艺控制管理的方面。

    3 PLC硬件的配置

    污水处理厂进行自动化控制、管理的主要手段是可编程序控制器(PLC)和计算机。自动化管理系统一般都采用分散控制集中管理的模式,即按工艺要求将全厂的控制系统分成若干个单元,每个单元由一台PLC控制,PLC与PLC之间可由专用通讯电缆连接,构成主、 从PLC模式。主PLC与计算机之间有通讯线相连。

    PLC的配置,首先应当结合工艺、土建解决好PLC的单元布置,主要解决集控室与PLC、PLC与PLC之间的距离问题。各控制单元之间的距离应尽量短。如果各控制单元的距离不大于200米,可采用主、从PLC控制模式,主PLC设在集控室,可通过通讯口与计算机直接连接,从PLC采用专用通讯线与主PLC连接。这种模式较为经济。如果PLC与PLC之间的距离较大,则通讯干扰大,可靠性差,不宜采用上述模式。可以采用具有网络功能的PLC,PLC之间构成一个网络结构并与计算机相连。每个PLC独自控制一个单元,但这一模式的工程造价较高 。

  4 SBR法工艺自动化控制管理系统

  4.1设计规模及处理目标
  进水水质:BOD5=150~3O0mg/l,
       CODcr=250~500mmg/l,
       NH3-N=25~40mg/l。
  出水水质:BOD5≤20mg/l,
       CODcr≤7Omg/l,
       NH3-N≤15mg/l。
  日处理量 5000m3/d。
  4.2 设计原则
  4.2.1适用于规模较小的城市污水处理,昼夜水量变化大;
  4.2.2流程简洁,日后水量增长时可改为连续流常规活性污泥法工艺;
  4.2.3具有较好的脱氮除鳞功能(本例子未考虑脱磷);
  4.2.4控制、管理实现自动化,降低能耗,减少运行费用和劳动强度。
  4.3设备及仪表配制
  设置二个控制单元:进水泵房单元(PLC1);鼓风机房单元(PLC2)。集控室与进水泵房单元合在一起。鼓风机房单元电机运行状态可以通过PLC1在模拟屏上显示出来。
  PLC采用OMRON产品:PCC20OHS。
  PLC1:D1=128DO=128A1=16AO=0
  PLC2:D1=128DO=48A1=16AO=0
  控制室配计算机一台、打印机一台。



  4.4  工艺操作系统

     污水厂的进水泵房部分一般包括入流总闸门及放泄道、格栅、集水池和提升泵。进水总闸门是为了部分进行维修需要而设置,一般情况下不操作,所以一般采用电动阀门就地操作,其工况集中显示。格栅一般采用电动清捞,根据定时或格栅前后的液位差自动运 行。此外,还需配制垃圾皮带输送机或压榨机,整个格栅除污系统采用现场联动操作,集控室显示。在集水池内设浮球开关及液位计,进水泵的开启台数根据集水池液位升降由PLC控制启停。一般SBR不设初沉他。反应池假设为三组,每组容积1600m3,每组反应池设鼓风机二台(30m3/min;20m3/min),设置浇水器二台(每台流量450m3/h),设置搅拌机四台。周期设计为进水2小时,曝气4.5小时,沉淀0.75小时,排水0.75小时,整个周期为8小时。

    1.首先第一组进水,开启第一组进水电动阀门,同时给出信号,进水泵准予启动;
  2.第一组反应池液位上升至某一设定值时,启动水下搅拌器;
  3.第一组反应池内液位达到设定最高值时,关闭进水电动阀门;
  4.鼓风机开启受二个因素制约,一是时间,时间控制主要是反硝化搅拌反应需一定时间;二是液位,进水后反应池充满到一定程序再开鼓风机。二个条件必须同时满足。开启鼓风机的同时,关闭搅拌机;
  5.鼓风机启动台数需根据反应池溶解氧数值来确定。一般有如下三种方案:方案一 、方案二采用先同时开启两台风机,当溶解氧到达某一设定值后,可改为一台,继续曝气,直到设定曝气时间结束再停机。方案三采用大小风机交替使用,使溶解氧到达某一设定值;
  6.第一组反应池进水结束后,如第二组反应池已做好进水准备,则打开第二组电动进水阀。如第二组不能进水,则给出信号,停进水泵,等到第二组反应池允许进水时打开电动进水阀,同时启动进水泵;



  7.在曝气结束前,根据时间设定,打开排泥阀,排反应池混合液,排泥量可通过时间或反应池液位由工艺设计根据泥龄来确定,并可调整;
  8.停机后开始计时,即反应池进入沉淀阶段。一般沉淀45分钟后即可滗水;
  9.沉淀阶段结束时,给出信号,开启滗水器。滗水器开启时间主要受液位控制(即排水量要求),滗水总量(以液位反应)到达后,给出信号关闭滗水器,此时进入闲置期待命,再转入进水期;
  10.第二、第三个反应池操作也相同;
  11.当发生停电或其他意外事故使反应池中断工作,再恢复时,由于外管道内积存污水较多,需及时抽送,可选改为人工操作,待正常后再切入自动运行。或由PLC按照事先设定的应急程序操作,再过渡到正常运行;
  12.由于冬季、夏季水质水量水温的变化,需要调整曝气时间、排泥量、污水排出比等,因此可按照设计要求,形成多套运行周期程序,根据排水水质来选择合适的周期;也可在一天中采用不同周期运行。图四是其中一种运行周期程序。

    4.5计量监测系统:
  4.5.1集水池内设上、中、下液位开关及液位计,并设上、下限报警;
  4.5.2SBR反应池内设上、下液位开关;
  4.5.3进出水流量,显示瞬时值及积算值,并在计算机内存放,提供日处理量供打印报表;
  4.5.4在集水井监测进水PH及进水温度,其日最高值和平均值供报表打印;
  4.5.5鼓风机空气量需计量积算,提供日报表打印;
  4.5.6SBR池溶解氧供日报表打印;
  4.5.7排泥量积算并提供日报表打印。

  5 PLC过程控制

   本系统采用两种模式来实行控制。
  5.1 手动,现场“手动/自动”选择开关切换到手动,可由现场开关直接控制设备,这是最高优先级的控制,在这一模式下,PLC仅对运行状态作监视。

    5.2 自动,现场“手动/自动”选择开关切换到自动,在这一模式下PLC能根据测量参数自动控制设备的运行。自动模式又可分为2种控制方式,我们在PLC的运行程序中设置了上位机控制方式与PLC控制方式。



  5.2.1  上位机控制方式:在计算机上,可以将控制方式切换到上位机控制,这时PLC接收上位机发出的指令,也即我们可以通过计算机直接遥控现场设备。

    5.2.2PLC控制方式,PLC按上位机设定的运行模式自动控制设备运行,出现故障会及时报警。
  (1)格栅单元
  进水闸门现场控制,PLC监视。格栅装置:现场设置格栅、皮带转送机、压榨机联动控制系统,可由现场控制,也可由PLC控制。
  (2)集水井单元
  PLC根据液位仪测量值及上、中、下液位开关自动控制泵。关闭泵后须等待10分钟才能启动,以保证泵不频繁启动(紧急启动不受此限制)。在启动、停止过程中,PLC自动检查泵的运行状况,判别是否出现故障并报警。计算机自动记录各泵的运行时间,并使之尽量相等。进水 流量、PH值、温度测量信号经PLC的Ato转换后送计算机显示、存储。
  (3)SBR池单元
  溶解氧测量值及上、下液位开关信号送PLC,PLC根据设定的时间参数、上下液位开关信号启闭进水电动阀门和滗水器,计算机自动记录进水、出水时间。
  (4)应急措施
  突然停电:计算机会自动检查停电时刻设备运行状况,提示用户紧急处置的步骤、停电时期的注意事项及复电开机的步骤。

  6 监控及管理界面的开发

  监控及管理界面采用人机界面(MMI)软件包二次开发而在。我们采用了用于控制系统数据采集、图形组态监控和管理的通用软件包—FAGM,该软件在Microsoft Windows3.2/95中文环境中运行,运用软件设计了SBR法工艺总流程图和相应的各个控制单元的图形界面,控制及管理软件具有如下功能:
  6.1  工艺流程图监控、仪表面板;
  6.2  数据记录和统计报表;
  6.3  数据保存、分析和数据记录追忆;
  6.4  报警显示、保存和打印;
  6.5  设备工作状态控制和工艺参数设定;
  6.6  用鼠标点动控制设备输出。
  本系统已在太阳岛污水处理工程、吉化丙烯腈废水预处理工程、金玉兰广场污水处理工程中实现,控制效果良好。

信息来源:第四届全国给水排水青年学术年会 陆志豪 陈秀华
回复

使用道具 举报

96

主题

1135

回帖

2070

积分

★★★★

积分
2070
发表于 2006-12-4 15:34:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
大家交流,共同进步!欢迎大家到设备和附件版块发表留言!要好设备找我们公司.网站www.ritaichina.com我的邮件地址haifeng790624@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|发酵人社区发酵技术论坛,发酵产品,发酵工艺,发酵服务 ( 沪ICP备16030267号

GMT+8, 2024-5-4 12:40 , Processed in 0.160322 second(s), 9 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表