发酵罐必须要接地吗?为什么要接地?
因为现在上罐时,溶氧一直在0一下,而且pH也不算准,老师说是因为罐没有接地,结果把罐上的一根线接到其他地方后,溶氧回复了一会,不一会跳到了100多,然后又慢慢回到了0一下,是什么问题呢?
回复

使用道具 举报

21

主题

208

回帖

288

积分

★★★

积分
288

社区居民

发表于 2011-3-10 20:38:49 | 显示全部楼层

Re:发酵罐 关于的问题

必须接地,接地安全,溶氧不稳可能是信号干扰造成的,也可能是变送器坏了,我就碰到过次情况,换了变送器就好了,你可以试一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

173

主题

234

回帖

906

积分

★★★★

积分
906

社区居民

发表于 2011-3-10 20:40:18 | 显示全部楼层
仪表的问题。
我就是我,与其她人无关
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

596

回帖

2490

积分

★★★★

积分
2490

社区居民忠实会员终身成就奖特殊贡献奖

发表于 2011-3-11 05:22:44 | 显示全部楼层
发酵罐接地是保护性接地,是必须有的。楼主遇到的现象是仪表的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

237

回帖

924

积分

★★★★

积分
924
发表于 2011-3-11 15:00:31 | 显示全部楼层
罐接地与否和溶氧、PH电极的准确性有关系吗?没有这方面的经验,也没听说过,学习中。。。。。。